Mange feil og mangler i vannkummer

I april gjennomførte VA-avdelingen i Stavanger kommune i samarbeid med Basal en forbefaring av 29 vannkummer før formell garantibefaring eller ferdigbefaring. Resultatet var nedslående.
 
Kummene var tilfeldig utvalgt på de VA-anleggene som skulle befares på dette tidspunktet. Ingen av de kontrollerte kummene var av typen Aqua-Safe. Noen vannkummer var helt nye og innmeldt for planlagt ferdigbefaring, men de fleste kummene var allerede overtatt gjennom ferdigbefaringer som var utført i koronaperioden for ca. tre år siden. Ferdigbefaringene i koranaperioden ble ofte gjennomført som en kombinasjon av skrivebordsoverlevering og befaringer i felt. 
Skader på epoksybelegg enten på konsoll eller armatur, gikk igjen under befaringen. Man fant skader på 17 konsoller og 11 armaturer.

Befaringen ble ledet av Anders Nygaard, teknisk leder Basal Aqua-Safe. Som utgangspunkt for befaringen tok han Basal Aqua-Safe sin sjekkliste med ned i kummene. Sammen med kommunes folk fant de feil i de fleste kummene. Det ble registrert epoksyskader på konsoller i 17 av 29 kummer. Det var i tillegg epoksyskader på armatur i 11 av 29 kummer. De mest alvorlige skadene var på festeører. 

Feil moment i 26 kummer
Boltens gjengeparti utenfor mutter skal være 2-6 mm. Det var innenfor i 22 av 29 kummer. For korte gjengeparti kan gi utfordringer i å oppnå tilstrekkelig moment. 
 
Det som ble avdekket om bolter var trukket til med riktig moment, i henhold til monteringsbeskrivelse, var verre. Kun i tre av 29 kummer var samtlige bolter skrudd til med riktig moment. For lavt moment gir fare for lekkasje. Mens for høyt moment knuser pakningen, slik at stålinnlegget blir frilagt. På sikt gir dette korrosjonsskader, som igjen fører til lekkasje. 
 
Det ble også registrert flere tilfeller av feil bruk av pakninger. Det ble registrert Votek-pakning i ti av 29 kummer. I mange tilfeller var det benyttet Votek-pakning mellom støpejern og PE-flens. Det er kun PSI-pakning som kan benyttes mellom støpejern og PE-flens.
 
Med utgangspunkt i disse graverende funnene så VA-avdelingens folk at det var stort behov for bedre kompetanse hos de som skal gjennomføre for- og/eller ferdigbefaring. I slutten av juni arrangerte Basal AS kurs for mer enn 20 ansatte i Stavangers VA-avdeling. 
Andre funn fra befaringen:
  • Ved kote under +2,5 er det krav til syrefaste A4-bolter. Det ble registrert avvik fra dette i tre kummer. 
  • Blindflens på stengt ventil manglet i tre kummer. 
  • Rust på bolt eller skive ble registrert i tre kummer. 
  • Isolasjonshylse (hattepakning syrefast), forsegling/deksel manglet i seks kummer. 
  • Mellomring med gjenger var benyttet i en kum. Det er krav til gjengefritt. 
  • Leverandørfeil på kombiarmatur ble avdekket i to kummer. 
  • Sprekk i tilbakeslagsventil drensledning ble registrert i en kum.